* K: x5 {; w$ K( }
现场环境:城市污水井,雨水井。
7 R* |$ C7 l+ f5 ^6 [" z# O0 A Z6 k3 T8 J* x2 m. p" @
现场测量内容:
" n& `& E9 y: L' M9 j 1.水的流速、流量。 / o. k6 j' x; L7 F% e
2.井内水位高度。
/ K8 `9 n2 p8 L% ` 3.水质:氨氮。 3 t9 `6 x; x" D7 E
4.传输方式:4G 4 N- n: h' I1 i( O4 h3 k% }
多普勒流速仪 测量频率:
9 w. b( b6 p+ I/ y# u" d 30分钟测量一次,同时上传一次。 3 U% Z1 Z8 u! k/ }+ q
使用电池:12V 95AH
" R& p* Z9 _6 \( h 电池种类:一次性锂电池
9 r3 ?) ^( H) d" a( H& A 电池容量:12V 95AH
; v$ I9 O$ W* V% V1 H. u/ Q% o 电池使用寿命:每30分钟测量一次,同时上传一次数据,可以使用6个月。
- t* r8 Y9 ^# R! [& a2 ?. Y0 X 使用的《排水管网远程数采仪》
- U) H: U' W7 W/ R7 E/ b& A 现场是采用我们的超声波多普勒流速仪来测量,
e" e7 p% T4 X, Q) P E! y 不带主机。
3 l' e7 l. F1 X 用多普勒流速仪测量了水位,流速,
. X' [* L( Z. W. @/ v3 i: q0 ^4 W 发到后台计算流量。
% m, C: `3 L: p- g5 `: L' Y 多普勒流速仪 问:井下水脏,流速低是容易堵塞测量液位的压力口子,是否可推荐用流速仪+非接触式液位测量的超声波或雷达? + p! R3 r0 X6 j2 M
答:从技术角度考虑是可以的。维护量会少一些。
; T: M2 z y0 v! F+ x8 p 只是客户购买的时候,往往会考虑价格。
2 k! f" ]* f1 D/ E7 Y; ` 所以就用超声波多普勒流速仪上的压力变送器来测量水位。 6 \; R1 @+ E, p& K' w# x/ g% t# n0 w
问:他这种水质分析仪肯定用光谱法,光谱法在这种环境下估计使用效果不好,维护量也大,不知道聚光科技是否有此问题点?
( \, W0 e3 B' I# v7 {& K$ L 答:他们知道。
$ j8 V7 k& Q1 k, d0 { 这种测量都是定性不定量。 & k" a6 ?7 I$ k2 R
存在的问题是需要经常清洗氨氮的传感器。 ' S! r2 C) Z& _* k, \& E
这种环境只能用国标法
7 t7 l$ B6 g' I- N9 c! a0 j' K6 B6 h4 k 问: - V+ }( l. e9 A* w
经过一段时间的使用,目前存在的问题是需要经常清洗氨氮的传感器
; R8 m1 M& X2 G' F4 i0 c8 ^ 那么正常多久清洗?怎么知道该清洗了?
) F) j2 f' y+ I! ~- p 答:
c# {) R+ ^0 U 怎么知道该清洗了? 5 r# W; I: C2 Y6 y, S2 S) u( l
可以后台看一段时间的数据变化来判断。 ) z5 o7 [, V2 _( A! R
多普勒流速仪 讨论:
0 H& m# u3 H1 W* S9 B. D9 X! w, H 大家想一个问题, - U. T4 U# G r' o. u6 f
客户如何能够知道要去清理《超声波多普勒流速仪》?
1 p+ r; @% ^( S# U 范:光谱法这种场景应用肯定用不好,聚光科技应该会在平台软件上做了些修改 ' I1 U: o! `/ k+ T( ~
韩:没有流速了,可能需要清理了
6 F4 q; p$ [: C1 e 范:结合水质分析、+自身流速仪相关参数 8 v& t+ p) {; e3 c/ O( L
数据变化异常或者没有数据了 1 F" N! m; ]* a
陈:当客户咨询下水道流量计的时候,需要跟客户确认哪些信息? ; l# K: @4 p% s: _+ k0 l
现场的最低水位?
6 Q6 L' P: K% o$ ?. B: v1 ? 要测量的内容?
9 @" A( v) f+ Z/ D6 K 多久测量一次?
: Y `4 C- O* M- T/ G 数据多长时间上传一次?
0 ~! u, n; X; r6 v8 h3 h0 R 电池多久更换一次?
+ t/ E8 G% ~# R d; d S 数据传输方式? - O3 S2 X& L4 C2 K% H
还有其它要确认的吗? 3 z) o; B' x* \8 t: A9 Z5 k6 V1 V8 P
丁: % {/ m% x/ c) T9 d! s
1、管径多大? : j7 i! Q7 _$ J5 h1 Z
2、最低水位是多少? 6 |6 j: D; I, l8 B$ q
3、雨水井还是污水?(雨水是否有垃圾,污水是否有淤泥) % J& X( d) d' V9 o
多久上传一次数据?是用太阳能供电还是纯电池供电,如果是太阳能供电要注意线缆长度,如果是纯电池供电需要请技术计算一下换电池的时间,也就是正常充电一次能用多久? , M+ u6 A% q, m! t, e, ]
4、水质目前有搭配电导率/浊度计/PH/其他的,但都是传感器的国标法测量,需要定期对水质传感器进行清洗,特别是电导率/浊度计的光谱法都是前面的玻璃膜片。 4 F7 t" u7 Q8 }' M5 S4 q4 ~
应该说水质的传感器的光谱法都是地标法,不是国标法,国标都是比色法的水质柜机!
& Y) l: U0 E5 G( _; c) f 多普勒流速仪 刘:
' p5 v j b0 @5 R" ? 城市下水道安装
; H' g& s& b! A2 c N$ M8 B2 Y 1.污水管还是雨水管? 1 [8 H8 T1 }9 |" |
2.管道内径是多少的? * J* C* H$ J V, m8 @
比如:最小DN400,最大DN800.
+ E9 E/ O! w/ X 3.多少分钟测量一次?
, I- S6 F& P& V2 {3 K 4.多少分钟上传一次? + I8 `& h8 n K1 F9 k5 {
5.纯电池供电、太阳能供电,还是外部供电?
% Q2 Y" {/ S* c( L 如果纯电池供电,需要支持多少天后再更换电池。
. P! p5 _6 o) _1 q4 K/ Z 6.最低水位是多少?
; L8 k Q" }# m 7.精度要达到多少? % X! R, O% Y ]9 U+ H M" o+ ^' r
丁:
; T! A, Z# A. E& C 需要注意的是:水质传感器:电导率/浊度计/COD的光谱法如果数据长期数据都很高,那就需要去现场看看玻璃膜片是否需要清洗和更换了!
& R8 M% v9 ]3 t4 z! i7 O- U 大禹电子产品主要四大类:工控仪表、工业传感器、海洋设备、超声波换能器。产品应用场景:超声波测距,监测水位/流速/流量/泥位/水深等,水下通信/定位/避障。 ! G% I! Z9 E! S$ v7 M/ D9 j
8 D0 n% d) y5 ]$ l
* }! r4 I: v$ Q1 U
! y' g. K: \, s3 e& f/ E9 C. D! R/ G. v. ~
|